Всем доброго дня!
Хочу попросить помощи понимающих людей в электрике. Прочитал, за последние дни, не мало информации по данной теме, но все же остались вопросы. Так вот:квартира новостройка, ремонт на стадии въезда в жилище) во время ремонта были проложены новые трассы в щиток:
1- 2,5 кв.мм для кондиционера / автомат думаю ставить однополюсной С10 30ма
2- 2,5 кВ.мм для тёплого пола (теплые полы 1,5 квадрата ) + было запитано 2 розетки от этого же кабеля для кухонных приборов. Дифавтомат двухполюсной С16 30ма ( есть в наличии С20 30ма) если установить его не много это будет?будет ли он выполнять свою функцию в защите проводки и приборов ?
3- 4кв.мм новый был прокинут кабель на идукционною панель и духовку ( случайно на днях узнал,что вроде был изначально проложен 6 кВ.мм, а я получается уменьшил)И ещё узнал, что на духовку надо кидать отдельный провод на 2,5 кВ.мм и естественно запитывать на отдельный автомат. На духовку и плиту стоял уже дифавтомат на С32А 30ма, менять наверное не стоит, в случае если будет больше мощность потребления, то автомат просто выключиться и не даст проводу нагреться?
4 - 4кв.мм прокинут на бойлер,если понадобится, и так же этот кабель идёт на розетку для прибора от утечки воды. Так вот,думаю может стоит поставить дифавтомат С20 30ма (есть в наличии) или все таки лучше С16 10ма? Если ставить данные дифавтоматы для проточного, то этого как я понимаю мало, а для накопительного- С20 это максимум , а С16 это в самый раз , так ведь?
Надеюсь, описал проблему правильно. Автоматы буду ставить АВВ . Остальные дифавтоматы, которые стоят от застройщика, наверное их можно и оставить. Фото щита прилагаю, буду благодарен за разъяснение!)