*
*







Гость
Пользователь

Моя страница

Уведомления

Сообщения

Публикации

Обсуждения

Заказы

Избранное

Настройки

Выход

Вентиляция


17 Октября 2020 в 14:38
*

5 733 *

Здравствуйте!
Просьба проконсультировать по подключению вентиляции на кухне.
Требуется подключить вытяжку. Вентиляционное отверстие в шахту закрывает навесной шкаф.
Посоветуйте, как лучше проложить вент. канал? Хочется конечно сохранить естественную вентиляцию (ЕВ). Подключение планирую сделать вентиляционной трубой 125мм.
Набросал 2 варианта (на фото).
Склоняюсь к первому варанту. Но смущает то, что воздуховод сначала поднимается наверх шкафов, а потом спускается ко входу в вент. шахту. Будет ли работать ЕВ и собственно вентиляция от вытяжки? Допускается ли такой монтаж?

Ответы (5)

По Вашему рисунку, высота вентиляционного отверстия примерно 230 см от пола, похоже на старые дома. Если дом панельный - то вент. шахта проходит внутри панели, такое цилиндрическое отверстие до крыши, свое для каждой квартиры. В него можно воткнуться и выше, под самым потолком, проделав отверстие над уже существующем. При наличии естественной и принудительной вентиляции, естественную рекомендуют размещать ниже принудительной.


Не рекомендуют, а нельзя! нельзя втыкать принудиловку в естественную. Последствия всегда плачевные. Электровытяжки большую часть висят только для красоты.

Профи

Василий наличие обратного клапана полностью перекроет работу ЕВ, (разряжение воздуха не сможет повернуть клапан) пластик ЭРА клапана тоже обрастают пылью и жиром им нужен принудительный продув.

Подключение вытяжного шкафа так же перекроет работу ЕВ но шкаф в такой схеме работать будет, обратный клапан тоже работать будет.

Если в квартире есть дополнительные каналы ЕВ то можно смело делать, так как у вас на чертежах, вытяжка на 600 кубов все это прокачает (любую магистраль) до 50 метров

Если ЕВ кухни имеет хорошую тягу и не передувается соседями то обратный клапан можно не ставить


Профи

ЕСЛИ канал ЕВ в квартире 1 как вариант можно к диффузору подключить доп вентилятор Silent 100/200CZ подключив его к датчику CO углерода (выставив его на 650 ppm) помещения через реле и в такой схеме у тебя будет

1. в случае простоя и достижения 650ppm в помещении включение и продувка по расписанию

2. в случае срабатывания вытяжки обратный клапан перероет канал, на цикле отключение вентилятор откроет обратный канал в шахту но закроет канал вытяжки

как то так


Если расположить вход для ЕВ выше штатного вентиляционного отверстия, то ЕВ работать не будет. Воздух, поступающий в вентканал, может идти только вверх, а не вниз.

Ваш ответ

Чтобы оставить коментарий зарегистрируйтесь или на сайте